工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置
聯系方式見右側懸浮框
【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】在客戶有需求時提供參考意見。
ZRPD-10K工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置
一、工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 產地 | 廠家 |
工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備高壓部分 | ||||
1 | 常用電保護柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
2 | 10KV真空斷路器柜(手車式) | 1 | 上海 | 中人教儀 |
3 | 10KV CT/PT計量柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
4 | 模擬故障發生器、模擬高壓斷路器柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備低壓部分 | ||||
5 | 低壓配電開關柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
6 | 低壓電容補償柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
7 | 抽屜式低壓配電柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
8 | 低壓負載柜 | 1 | 上海 | 中人教儀 |
二、工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備各柜技術參數
1、常用電保護柜詳細技術參數
柜體尺寸:800*600*2200mm工業級柜體微機線路保護裝置技術參數:
1)額定數據
a. 額定電源電壓: 直流或交流220V或直流110Vb. 額定交流數據:
交流電壓: 100/√3V, 100V
交流電流: 5A或1A
零序電流: 1A
額定頻率: 50Hz
c. 熱穩定性:
交流電壓回路:長期運行 1.2Un
交流電流回路:長期運行 2In 1s 40In
零序電流回路:長期運行 2A 1s 40A
2) 裝置功耗
a. 交流電壓回路: 每相不大于0.5VA;b. 交流電流回路: In=5A時每相不大于1VA;In=1A時每相不大于0.5VA;
c. 零序電流回路: 不大于0.5VA;
d. 保護電源回路: 正常工作時,不大于12W;保護動作時,不大于15W。
3)環境條件
a. 環境溫度:工作: -25℃~+55℃。
儲存: -25℃~+70℃,相對濕度不大于80%,周圍空氣中不含有酸性、堿性或其它腐蝕性及爆炸性氣體的防雨、防雪的室內;在極限值下不施加激勵量,裝置不出現不可逆轉的變化,溫度恢復后,裝置應能正常工作。
b. 相對濕度:最濕月的月平均最大相對濕度為90%,同時該月的月平均最低溫度為25℃且表面不凝露。最高溫度為+40℃時,平均最大濕度不超過50%。
c. 大氣壓力:80kPa~110kPa(相對海拔高度2km以下)。
4)抗干擾性能
a. 脈沖群干擾試驗:能承受GB/T14598.13-1998規定的頻率為1MHz及100kHz衰減振蕩波(第一半波電壓幅值共模為2.5kV,差模為1kV)脈沖群干擾試驗。b. 快速瞬變干擾試驗:能承受GB/T14598.10-2007第四章規定的嚴酷等級為A級的快速瞬變干擾試驗。
c. 輻射電磁場干擾試驗:能承受GB/T14598.9-2002第四章規定的嚴酷等級的輻射電磁場干擾試驗。
d. 靜電放電試驗:能承受GB/T14598.14-1998中4.1規定的嚴酷等級為Ⅲ級的靜電放電試驗。
e. 電磁發射試驗:能承受GB/T14598.16-2002中4.1規定的傳導發射限值及4.2規定的輻射發射限值的電磁發射試驗。
f. 工頻磁場抗擾度試驗:能承受GB/T17626.8-2006第5章規定的嚴酷等級為Ⅳ級的工頻磁場抗擾度試驗。
g. 脈沖磁場抗擾度試驗:能承受GB/T17626.9-1998第5章規定的嚴酷等級為Ⅳ級的脈沖磁場抗擾度試驗。
h. 阻尼振蕩磁場抗擾度試驗:能承受GB/T17626.10-1998第5章規定的嚴酷等級為Ⅳ級的阻尼振蕩磁場抗擾度試驗。
i. 浪涌抗擾度試驗:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章規定的嚴酷等級的浪涌抗擾度試驗。
j. 傳導騷擾的抗擾度試驗:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章規定的射頻場感應的傳導騷擾的抗擾度試驗。
k. 工頻抗擾度試驗:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章規定的工頻抗擾度試驗。
5 )絕緣性能
a. 絕緣電阻:各帶電的導電電路分別對地(即外殼或外露的非帶電金屬零件)之間,交流回路和直流回路之間,交流電流回路和交流電壓回路之間,用開路電壓為500V的測試儀器測試其絕緣電阻值不應小于100MΩ。b. 介質強度:裝置通信回路和24V等弱電輸入輸出端子對地能承受50Hz、500V(有效值)的交流電壓,歷時1min的檢驗無擊穿或閃絡現象;其余各帶電的導電電路分別對地(即外殼或外露的非帶電金屬零件)之間,交流回路和直流回路之間,交流電流回路和交流電壓回路之間,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流電壓,歷時1min的檢驗無擊穿或閃絡現象。
c. 沖擊電壓:裝置通信回路和24V等弱電輸入輸出端子對地,能承受1kV(峰值)的標準雷電波沖擊檢驗;其余各帶電的導電端子分別對地,交流回路和直流回路之間,交流電流回路和交流電壓回路之間,能承受5kV(峰值)的標準雷電波沖擊檢驗。
6 )機械性能
a. 振動響應:裝置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1規定的嚴酷等級為I級振動響應檢驗。b. 沖擊響應:裝置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1規定的嚴酷等級為I級沖擊響應檢驗。
c. 振動耐久:裝置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2規定的嚴酷等級為I級振動耐久檢驗。
d. 沖擊耐久:裝置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2規定的嚴酷等級為I級沖擊耐久檢驗。
e. 碰撞:裝置能承受GB/T 14537-1993中4.3規定的嚴酷等級為I級碰撞檢驗。
7 )保護定值整定范圍及誤差
a. 定值整定范圍電 流: 0.1In~15In;
零序電流: 0.02A~12A;
交流電壓: 10V~100V;
延 時: 0s~100s。
b. 定值誤差
電 流: < ±5%;
電 壓: < ±5%;
零序電流: 0.02A~12A范圍不超過±0.01A或±5%;
延時誤差:0s~100s范圍內不超過50ms或±2%。
8)測量精度
a. 各模擬量的測量誤差不超過額定值的±0.5%;b. 功率測量誤差不超過額定值的±1%;
c. 開關量輸入電壓(DC24V),分辨率不大于2ms;
d. 脈沖量輸入電壓(DC24V),脈沖寬度不小于20ms。
觸點容量
a. 在電壓不大于250V,電流不大于1A,時間常數為5ms±0.75ms的直流有感負荷電路中,觸點斷開容量為50W,長期允許通過電流不大于5A。
b. 在電壓不大于250V,電流不大于2A的交流回路(cosφ=0.4±0.1)中觸點斷開容量為250VA,長期允許通過電流不大于5A。
微機電動機保護裝置技術參數:
1 )額定數據
1.三段式帶低壓閉鎖的電流方向保護實驗2.過流加速保護實驗(前加速/后加速)
3.過負荷保護實驗(跳閘/告警可選)
4.零序電流保護實驗(跳閘/告警可選)
5.低電壓保護實驗
6.低頻減載保護實驗
7.三相一次重合閘實驗
8.母線TV斷線檢測告警實驗
9.線路TV斷線檢測告警實驗
10.控制回路異常告警實驗
11.跳位異常告警實驗
12.手車位置異常告警實驗
13.彈簧未儲能告警實驗
微機電動機保護實訓項目:
1.啟動過長保護實驗2.兩段式過電流保護實驗
3.過負荷保護實驗
4.反時限過流保護實驗
5.過熱保護實驗
6.兩段式負序電流保護實驗
7.零序電流保護實驗
8.過電壓保護實驗
9.低電壓保護實驗
10.差動速斷保護實驗
11.比率差動保護實驗
12.TA斷線檢測告警實驗
13.差流越限告警實驗
14.非電量保護實驗
15.TV斷線檢測告警實驗
16.控制回路異常告警實驗
17.跳位異常告警實驗
18.手車位置異常告警實驗
19.彈簧未儲能告警實驗
2、10KV真空斷路器柜詳細技術參數 (手車式)
柜體尺寸:2200*800*1500mm 工業級柜體(一)、使用環境
1、環境溫度:-15℃~+40℃,日平均值不大于+35℃。2、環境濕度
日平均相對濕度:≤95%;月平均相對濕度:≤90%;
3、海拔高度:不超過1000m。地震烈度:不超過8度。
4、安裝在沒有火災、爆炸危險,嚴重污穢化學腐蝕及劇烈震動的場所。
(二)、基本技術參數
1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw。2、額定電壓:12KV;額定頻率:50Hz;
3、額定雷電沖擊耐受電壓:75KV(峰值);
4、額定一分鐘工頻耐受電壓:42KV(有效值);
5、額定操作順序:O-0.3-CO-180s-CO (40KA為O-180s-CO-180s-CO);
6、主母線額定電流:630A;
7、額定短路開斷電流:25KA;額定短路關合電流:630KA(峰值);
8、額定短路持續時間:4s;開斷次數:50次;
9、機械壽命:20000次。
10、柜體尺寸:2200×800×1500(高×寬×深)。
(三)、斷路器機械特性參數
1、觸頭開距:11±1mm; 2、觸頭超行距:3.5±0.5mm;3、三級份、合閘不同期性:≤2ms;
4、觸頭合閘彈跳時間:≤2ms;
5、平均分閘速度:0.9-1.3m/s(初分6mm時平均速度);
6、平均合閘速度:0.4~0.8 m/s; 7、合閘時間:≤100ms;
8、分閘時間:≤50ms;9、燃弧時間:≤15ms;
(四)、脫扣器與閉鎖電磁鐵的技術參數
1、分閘脫扣器額定電壓:-220V、110V;功率:245W。2、合閘脫扣器額定電壓:-220V、110V;功率:245W。
3、閉鎖電磁鐵額定電壓:-220V、110V;功率:10W
4、過電流脫扣器功率:5AW。
(五)、儲能電機技術參數
額定電壓-220V、-110V;功率:50W;儲能時間:≤10m;(六)、實訓項目
手動和遙控合分斷路器實訓二次控制回路原理實訓
操作機構原理實訓
斷路器拆裝實訓
倒閘操作實訓
二次控制回路接線實訓。
3、10KV CT/ PT計量柜詳細技術參數
柜體尺寸:2200*800*1000mm 工業級柜體(一)、使用環境
1、海拔高度不超過3000M;2、周圍環境溫度不高于+40℃,不低于-5℃;
3、周圍空氣的相對溫度不大于85%(20℃);
4、安裝在無腐蝕性氣體的場所。
(二)、技術參數
1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw;2、產品標準 :GB1207-2006;
3、產品表面爬電距離:滿足耳機污穢等級;
4、負荷功率因數:COSφ=0.8(滯后);
5、額定電壓比: ;
6、級次組合為0.2/6P,準確等級及輸出容量為75VA;
級次組合為0.5/6P,準確等級及輸出容量為150VA;
7、剩余電壓繞組:100;
8、熱極限輸出容量:960VA。
(三)、實訓項目
電流互感器特性測試實訓(直流法、交流法)電壓互感器特性測試實訓
電流互感器接線實訓
電壓互感器接線實訓、
電壓互感器精度測量實訓
電流互感器精度測量實訓。
4、模擬故障發生器、模擬高壓斷路器柜詳細技術參數
柜體尺寸:600*700*1200mm工業級柜體(一)、使用環境
1、環境溫度:-25℃~+55℃;2、空氣相對濕度:溫度為25℃ 時,相對濕度短時可達100%;
3、海拔高度:≤2000m;
4、不適于安裝在劇烈震動、沖擊、腐蝕、合諧波過大的場所。
(二)、技術參數
1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw;2、額定電壓:380V;額定頻率:50Hz;
3、工作電壓允許偏移:-20%~+20%;
4、額定輸入電壓模擬量:380V、50Hz;
5、額定輸入電流模擬量:5A、50Hz;
6、控制物理量:無功功率。
(三)實驗項目:
1、輸出模擬的各種電流、電壓故障信號2、模擬高壓斷路器的合、分閘動作信號
(四)設備配置:
1、微型斷路器DZ47-63/C10A/3P:1個2、交流接觸器CJX1-16A/AC220V:1個
3、中間繼電器JZC1-44/AC220V: 1個
4、單相調壓器TDGC2-200:10個
5、單相調壓器TDGC2-500:1個
6、單相整流橋60A:1個
7、單相濾波電容1500uf: 1個
8、升流器:6個
9、數顯電壓表、電流表:9個
5、低壓配電開關柜詳細技術參數
柜體尺寸:2200*800*800mm 工業級柜體(一)、使用環境
1、應用場合:配電、電動機控制。2、執行標準:IEC60439\GB7251.1;
3、環境溫度:-5℃~+40℃;
4、環境相對溫度+40℃時不超過50%,在較低溫度時,允許有較高的相對溫度;
5、安裝地點:室內;
6、海拔高度:≤2000m。
(二)、機械數據
1、進出線形式:電纜/母線槽。2、電纜進出:頂部/底部;
3、接線形式:柜前/柜后;
4、防護等級:IP330、IP40、IP54;
5、功能單元隔離形式:全隔離或部分隔離;
(三)、水平母線
1、額定短時耐受電流:50/80kA;2、額定峰值耐受電流:105/176kA。
(四)、垂直母線
1、額定短時耐受電流:50kA;2、額定峰值耐受電流:105kA。
(五)、接地系統:TT、IT、TN-S、TN-C-S。
(六)、最大進出線斷路:400A。
(七)、電氣數據
1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw。2、額定絕緣電壓:至1000V;
3、額定工作電壓:至660V;
4、額定功率:50\60Hz;
5、額定沖擊耐受電壓:8KV;
6、主電路額定電壓:AC380V、220V/DC220V
7、過電壓等級:III;
8、污染等級:3;9、額定電流:4000A;
10、水平母線額定電流: 4000A;
11、垂直母線額定電流:2000、1000A
(八)實訓項目
主電氣原理圖實訓低壓斷路器工作原理實訓
運行操作實訓
檢修與保養實訓
故障分析與排除實訓
6、低壓電容補償柜
4、額定輸入電壓模擬量:220V/380V、50Hz;
5、額定輸入電流模擬量:5A、50Hz;
6、控制物理量:無功功率。
(三)、實訓項目
自動無功功率補償實驗手動無功功率補償實驗
無功補償裝置參數整定實驗
電壓無功控制實驗
分接頭調節和電容器投切對電壓和無功影響實驗。
7、抽屜式低壓配電柜詳細技術參數
主電氣原理圖實訓進口低壓斷路器工作原理實訓
運行操作實訓
檢修與保養實訓
故障分析與排除實訓
一次二次接線實訓。
8、低壓負載柜詳細技術參數
柜體尺寸:2200*800*800mm 工業級柜體(一)、使用環境
1、環境溫度:-25℃~+55℃;2、空氣相對濕度:溫度為25℃ 時,相對濕度短時可達100%;
3、海拔高度:≤2000m;
4、不適于安裝在劇烈震動、沖擊、腐蝕、合諧波過大的場所。
(二)、技術參數
1.供電電源:三相五線供電;功率:10kw。2.額定絕緣電壓:至1000V;
3.額定工作電壓:至660V;
4.額定功率:50/60Hz;
5.額定沖擊耐受電壓:1KV;
6.主電路額定電壓:AC380V/220V
7.過電壓等級:III;
8.污染等級:3;
9.額定電流:400A;
10.水平母線額定電流: 400A;
(三)實驗項目:
模擬阻性、容性、感性負載有功/無功設備的投退
配合無功補償柜進行無功補償實驗
就地無功補償實訓
功率因數表接線實驗
三、工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備配置清單:
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | |
高低壓配電技術實訓裝置供配電技術實訓裝置高壓部分 | |||||
一、微機線路保護柜(手車進線柜) | |||||
1. | 真空斷路器 | VS1-12/630A-25KA | 臺 | 1 | |
2. | 電流互感器 | LZZBJ-12 50/5 0.5/10P20 | 臺 | 3 | |
3. | 零序互感器 | LXK-100 | 臺 | 1 | |
4. | 避雷器 | HY5W5-17/50 | 套 | 1 | |
5. | 智能操控裝置 | YTK-9230 AC220V | 臺 | 1 | |
6. | 帶電顯示器 | GSN | 臺 | 1 | |
7. | 電磁鎖 | DSC | 套 | 1 | |
8. | 觸頭盒 | CH | 套 | 6 | |
9. | |||||
10. | 套管 | TG | 只 | 3 | |
11. | 絕緣子 | ZJ | 只 | 3 | |
12. | 鋁排 | 60*6 | 米 | 9 | |
13. | 柜體 | 800*2300*1500 | 臺 | 1 | |
14. | 輔助材料 | FZ | 套 | 1 | |
二、10KV真空斷路器柜(手車式)出線柜 | |||||
1. | 真空斷路器 | VS1-12/630A-25KA | 臺 | 1 | |
2. | 電流互感器 | LZZBJ9-12 50/5 0.5/10P20 | 臺 | 3 | |
3. | 接地刀 | JN15-630A | 臺 | 1 | |
4. | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 套 | 1 | |
5. | 微機 | WGB-611 | 臺 | 1 | |
6. | 帶電顯示器 | GSN | 臺 | 1 | |
7. | 電磁鎖 | DSC | 套 | 1 | |
8. | 觸頭盒 | CH | 套 | 6 | |
9. | 智能操控裝置 | YTK-9230 AC220V | 只 | 1 | |
10. | 套管 | TG | 只 | 3 | |
11. | 絕緣子 | ZJ | 只 | 3 | |
12. | 鋁排 | 60*6 | 米 | 9 | |
13. | 柜體 | 800*2300*1500 | 臺 | 1 | |
14. | 輔助材料 | FZ | 套 | 1 | |
三、10KV(PT計量柜) | |||||
1. | 計量手車PT | VS1-12/630 | 臺 | 1 | |
2. | |||||
3. | |||||
4. | 熔斷器 | XRNP1 | 套 | 1 | |
5. | 帶電顯示器 | GSN | 臺 | 1 | |
6. | 電磁鎖 | DCS | 套 | 1 | |
7. | 觸頭盒 | CH | 套 | 3 | |
8. | 套管 | TG | 只 | 3 | |
9. | 絕緣子 | ZJ | 只 | 3 | |
10. | 鋁排 | 60*6 | 米 | 9 | |
11. | 柜體 | 800*2300*1500 | 臺 | 1 | |
12. | 輔助材料 | FZ | 套 | 1 | |
四、高壓斷路器直流柜 | |||||
1. | 微型斷路器 | DZ47-63/C10A/3P | 個 | 1 | |
2. | 交流接觸器 | CJX1-16A/AC220V | 個 | 1 | |
3. | 中間繼電器 | JZC1-44/AC220V | 個 | 1 | |
4. | DGC單相調壓器 | T2-200 | 只 | 10 | |
5. | 單相調壓器 | TDGC2-500 | 個 | 1 | |
6. | 單相整流橋 | 60A | 個 | 1 | |
7. | 單相濾波電容 | 1500uf | 個 | 1 | |
8. | 升流器 | 個 | 6 | ||
9. | 數顯電壓表、電流表 | 個 | 9 | ||
10. | 直流小母線 | 米 | 9 | ||
11. | 柜體 | 800*600*2200 | 臺 | 1 | |
12. | 輔助材料 | FZ | 套 | 1 | |
高低壓配電技術實訓裝置供配電技術實訓裝置低壓部分 | |||||
五、低壓配電開關柜 | |||||
1. | 萬能斷路器 | DW15-630/3P | 臺 | 1 | |
2. | 電流互感器 | BH0.66-20/5 | 只 | 4 | |
3. | 浪涌保護器 | CDYI-40KA | 只 | 1 | |
4. | 轉換開關 | LW5 | 只 | 1 | |
5. | 儀表 | 6L2 | 只 | 1 | |
6. | 空氣開關 | DZ47-63 | 只 | 1 | |
7. | 鋁排 | 50*5 | 米 | 18 | |
8. | 柜體 | GCS | 臺 | 1 | |
9. | 輔助材料 | FZ | 套 | 1 | |
六、抽屜式低壓配電柜 | |||||
1. | 塑殼斷路器 | CDM1-100M/3300 | 臺 | 6 | |
2. | 塑殼斷路器 | CDM1-225M/3300 | 臺 | 3 | |
3. | 電流互感器 | BH-0.66 50/5 | 只 | 27 | |
4. | 儀表 | 6L2 | 只 | 27 | |
5. | 信號燈 | AD16 | 臺 | 9 | |
6. | 鋁排 | 50*5 | 米 | 6 | |
7. | 柜體 | GCS | 臺 | 1 | |
8. | 輔助材料 | FZ | 套 | 1 | |
七、低壓電容補償柜 | |||||
1. | 刀熔開關 | HH15-630 | 臺 | 1 | |
2. | 電流互感器 | BH-0.66 20/5 | 只 | 3 | |
3. | 避雷器 | FYS-0.22 | 套 | 1 | |
4. | 交流接觸器 | CJ20-63 | 只 | 8 | |
5. | 模擬電力電容器 | 只 | 8 | ||
6. | 信號燈 | AD16 | 只 | 8 | |
7. | 無功補償儀 | JKL5FC | 只 | 1 | |
8. | 儀表 | 6L2-VA | 只 | 4 | |
9. | 功率表 | COS | 只 | 1 | |
10. | 轉換開關 | LW5-16YH10/10 | 只 | 1 | |
11. | 鋁排 | 50*5 | 米 | 9 | |
12. | 柜體 | GCS | 臺 | 1 | |
八、低壓負載柜-RL | |||||
1. | 調壓器 | TDGC2 | 只 | 1 | |
2. | 電感 | TDGL2 | 只 | 1 | |
3. | 電阻 | RXSG2 | 只 | 1 | |
4. | 斷路器 | DZ47-C20/2P | 臺 | 1 | |
5. | 按鈕 | LA38-11DT | 只 | 1 | |
6. | 指示燈 | AD11-22-8GZ | 只 | 1 | |
7. | 電線 | 根 | 若干 | ||
8. | 電流表 | 6L2-A | 只 | 1 | |
9. | 電壓表 | 6L2-V | 只 | 1 | |
10. | 鋁排 | 50*5 | 米 | 9 | |
11. | 柜體 | GCS | 臺 | 1 |
如對本產品/文章:工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設
【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】問題的方案